  Doute extincteur Lifeline Zero 2000  recommander ce message
Auteur :Hors Ligne Dani R (---.govern.ad)
Date :   17-04-18 10:30
+1
-1
0
Bonjour,

Je cherche un extincteur automatique élèctrique et le Lifeline Zero 2000 est le moins chère. Par contre en cherchant sur le site de la FIA, j'ai cru comprendre qu'il n'était plus homologué Piece jointe numero  technical_list_ndeg16_-_extinguisher_systems_homologated_by_the_fia Piece jointe numero
J'ai raison ou j'ai mal compris?

Merci

Dani

  Re: Doute extincteur Lifeline Zero 2000
Auteur :Hors Ligne arisque (217.108.198.---)
Date :   17-04-18 11:13
+1
-1
0
Lifeline Fire and
Safety Systems
ZERO 2000 4.0 ltr Electric
ZERO 2000 4.0 ltr Fire Marshal numéro d'homologation --> EX.041.17  date d'homologation -->10.17 date de fin -->10.22

  Re: Doute extincteur Lifeline Zero 2000
Auteur :Hors Ligne henji (---.business.bouyguestelecom.com)
Date :   17-04-18 11:15
+1
-1
0
Salut

Le Zero 2000 n'est pas a la norme FIA 8865-2015.

Je pense que la date (décembre 2017) représente la date limite de fabrication par Lifeline et pas la date limite de commercialisation.

A confirmer bien sur

  Re: Doute extincteur Lifeline Zero 2000
Auteur :Hors Ligne Dani R (---.andorpac.ad)
Date :   18-04-18 18:42
+1
-1
0
Date limite de fabrication? Donc si je l'achète, c'est comme si j'achetais un "normal" valable 2 ans, puis révision pour 2 ans de plus?

  Re: Doute extincteur Lifeline Zero 2000
Auteur :Hors Ligne TRAB (---.w92-161.abo.wanadoo.fr)
Date :   22-04-18 21:22
+1
-1
0
Bonbonne neuve de rechange (pas la peine de changer tout le système !)Lifeline Zero 2000 électrique automatique en alu reçue de chez Danielson. Il a fallu 2 mois. Le mien avait plus de 10 ans de quelques mois à l'arrivée chez eux = pas de recharge possible, Lifeline l'interdit donc ses fournisseurs aussi (!! à ceux qui font des vérifs de complaisance en cas de pépin, l'assureur n'aimera pas du tout...) = renvoi de leur part chez moi.
Donc hélas commande obligatoire d'une cuve neuve. Tarif à peine moins cher d'ailleurs qu'en direct de l'Angleterre via Merlin Motorsport par exemple.
Les changements par rapport à avant : sortie côté tuyau d'extincteur désormais en 8 mm de diamètre, c'est la norme, alors qu'avant il y avait du 6-8-10. Donc adaptateur en plus à payer pour moi qui avait du 10.
Pas (ou pas encore) d'étiquette FIA sur l'extincteur mais petit écusson hologramme "Lifeline genuine" collé.

  Re: Doute extincteur Lifeline Zero 2000
Auteur :Hors Ligne ragsnoopy (---.w90-26.abo.wanadoo.fr)
Date :   23-06-18 20:53
+1
-1
0
Bonjour ,est ce que un professionnel des extincteurs peux réviser cet extincteur ?
Lifeline zero fire marshal a KG.
Merci a vous .
Sportivement, laurent.

  Re: Doute extincteur Lifeline Zero 2000
Auteur :Hors Ligne axfn1 (---.fbx.proxad.net)
Date :   27-06-18 09:25
+1
-1
0
5. MAINTENANCE
Le fabricant devra fournir avec le système des recommandations spécifiques pour l'installation et l'entretien.
Le concurrent est responsable du respect de la maintenance de son système.
Le programme de maintenance recommandé est le suivant :
Les extincteurs doivent être révisés tous les 2 ans, par le fabricant ou par son représentant, comme suit :
· Rechercher toute trace de corrosion, d'abrasion ou de peinture abîmée. Si l'ingénieur responsable de la
maintenance décide que la bonbonne montre des traces de corrosion ou d'abrasion susceptibles
d'affecter la performance, la bonbonne sera jetée.
· Faire subir à la bonbonne un test de pression à au moins une fois et demie sa pression de
fonctionnement. Les extincteurs dont la peinture serait abîmée seront repeints. L'intérieur de la bonbonne
devra également être inspecté, en cas de traces de dommages ou de corrosion.
· Tous les plombs doivent être remplacés.
· Le système de fonctionnement doit être nettoyé et testé. S'il s'avérait défaillant, il doit être réparé ou
remplacé.
· Les ajutages doivent être vérifiés en cas de dommages ou d'obstruction éventuelle. Ils doivent être testés
pour assurer leur bon état de fonctionnement.
· Le contenu de l'extincteur doit être remplacé.
· Les documents de maintenance, y compris l'étiquette de la bonbonne, doivent être tenus à jour, en
indiquant la date à laquelle il a été procédé à l'entretien, la nature du travail effectué, et la date prévue
pour la vérification suivante.
Il est recommandé qu'une étiquette d'approbation de l'ASN du pays concerné soit apposée sur le lieu de
fabrication ou de maintenance dans le but d'aider les concurrents à choisir des produits approuvés et les
commissaires techniques à les identifier.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi1s_6QrPPbAhWFShQKHTTbDZsQFgg3MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.fia.com%2Ffile%2F2120%2Fdownload%2F9077%3Ftoken%3Dwg3nxP43&usg=AOvVaw2QyHAFXatWHi_fSQMweSah

  Re: Doute extincteur Lifeline Zero 2000
Auteur :Hors Ligne ragsnoopy (---.w90-39.abo.wanadoo.fr)
Date :   27-06-18 15:20
+1